Disusun oleh : Ir. Nityananda Permadi Tjokrodimurti IP-Md untuk http://www.itsindo.org
Portal yang tidak di-bracing oleh LRFD -C1.3.b didefinisikan sebagai portal yang stabilitas lateralnya diperoleh dari
kekakuan lentur dari balok dan kolom yang dihubungkan secara kaku/rigid.
Contoh Soal
Periksa kapasitas kolom H400x400x13x21 dalam sebuah portal tanpa bracing, seperti yang tergambar dalam
gambar dibawah ini. Gaya tekan P adalah beban total yang bekerja pada kolom di lantai atas dan beban
angin H adalah beban angin layan horisontal total yang bekerja pada seluruh portal. Mutu baja adalah A36.
Gunakan metoda Load Resistance and Factor Design....
Portal Tanpa Bracing - Berdasarkan AISC LRFD 2005
-